Цитата
Вар.1 По зимним параметрам (при 100% влажности) рассчитываю воздух и подогрев. По летним (А) пересчитываю необходимый (в дополнение к вентиляции) осушитель.
Вар. 2 По летним праметрам производительность по воздуху, по зимним-подогрев, и регуляцию влажность-производительность по воздуху.
Небольшой вопрос по 1 варианту.
Может лучше считать расход воздуха не по зимним параметрам, а по преходному периоду?
Эти самые зимние параметры держатся всего несколько дней в году, а в остальное время (теоретически) должен постоянно работать осушитель.
Не могли бы Вы уточнить.
С Уважением