asl
При каких параметрах наружного воздуха более правильно считать вентиляцию бассейна?
Prasolov
Вар.1 По зимним параметрам (при 100% влажности) рассчитываю воздух и подогрев. По летним (А) пересчитываю необходимый (в дополнение к вентиляции) осушитель.
Вар. 2 По летним праметрам производительность по воздуху, по зимним-подогрев, и регуляцию влажность-производительность по воздуху.
asl
Спасибо за отклик. smile.gif
А вариант 1 или 2 выбираете в зависимости от того, желает ли заказчик ставить осушитель. Или играют роль другие факторы.
Prasolov
Цитата
Или играют роль другие факторы.
В основном, коммерческие. Но бывает и так, что расходы воздуха по лету просто не развести.
dron
Цитата
Вар.1 По зимним параметрам (при 100% влажности) рассчитываю воздух и подогрев. По летним (А) пересчитываю необходимый (в дополнение к вентиляции) осушитель.
Вар. 2 По летним праметрам производительность по воздуху, по зимним-подогрев, и регуляцию влажность-производительность по воздуху.



Небольшой вопрос по 1 варианту.

Может лучше считать расход воздуха не по зимним параметрам, а по преходному периоду?
Эти самые зимние параметры держатся всего несколько дней в году, а в остальное время (теоретически) должен постоянно работать осушитель.
Не могли бы Вы уточнить.

С Уважением
Prasolov
А разница между зимним и переходным периодом несущественна.
Для -20 гр 100% влагосодержание 1г/кг
для 0 гр 80% 3 г/кг
При этом влагосодержание удаляемого воздуха при рекомендуемых 30гр 60% 16 г/кг.
dron
Логично.

Но все же лучше считать по переходному. Мало ли что...